消防问答 > 消防给排水 提问

车间内灭火器配置

车间有生产(机台生产用到天然气)和办公(办公室储物间)两个区域 ,该场所的火灾类别如何划分?

请写下您的回答回答

共 3 回答

陈泽平 24-09-23

7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:
    1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
    2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。     3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。


7.2.2 计算单元保护面积的确定应符合下列规定:
    1 建筑物应按其建筑面积确定;
    2 可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。


1 0 [回复]举报

磊中 24-09-24

该场所有用到天然气,天然气属于甲类故该场所属于严重危险级,办公区域可以按照轻危险级,储物间要看储存的物品类别判断储物间的危险等级

0 0 [回复]举报

sky   回复: 磊中24-10-24

感谢回复,这里还有几个疑惑
1.车间有多个生产工艺,只是其中一个工艺用到天然气,是将存在该工艺的区域单独作为一个计算单元吗?
2.天然气是管道运输到车间,假设泄漏发生火灾,用灭火器灭火器似乎也不太现实?
3.因为天然气的管道是贯穿整个车间,那整个车间是都应该按严重危险等级来计算吗?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭