消防问答 > 自喷灭火系统 提问

多层酒店卫生间是否需要设计喷淋

原高规7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m²的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。现已废止。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中8.3 自动灭火系统也未说明厕所是否设计喷淋。

请写下您的回答回答

共 2 回答

LHH2737 25-04-11

要,新建筑没见过小卫生间没有喷头的

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-11

现行规范虽未直接规定卫生间喷淋豁免条件,但结合原高规的合理性条款及实际工程经验,‌住宅户内小面积卫生间‌:满足特定条件时可豁免喷淋‌;公共区域卫生间‌(如走道、前室)宜按公建标准设置喷淋‌。公共建筑‌则无论卫生间面积大小,原则上均需设置喷淋系统,除非属于“不宜用水扑救的部位”且经消防论证通过‌则不设计喷淋。

0 0 [回复]举报