没有任何问题,两个保护对象A车间和B车间,其中水流指示器,信号阀,防排烟,声光广播这些都是各自分开的,只有消火栓泵和喷淋泵共用。
方案一、前提同一厂家的主机
把两个控制器联网做成一个系统,一个主机一个分机,分机和主机负责各自保护对象内的消防设备,把水泵的直启做在主机多线盘上,报警阀压力开关接在任何一个主机均可,因为本身联网了,分机的信息也会发送给主机,同理消火栓出水干管压力开关一旦报警,两台主机都会有报警信息。