6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
安全可靠的消防给水形式怎么理解和具体界定标准?
提 交
共 2 回答
安洪全 24-09-19
首先,得是“其他建筑”,既非高层民建,非总建面大于10000㎡且超过2层的公建和其他重要建筑。
然后,才可能不设高位水箱。
而且相对“安全可靠”这个模糊的说法,个人觉得设水箱更容易实现。
如果确实建筑规模不大的话,这个安全可靠≈“双路+成环”,但是否符合检查人员的标准,还得由人家来定。
1 赞 0 踩 [回复]举报