消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟口排烟阀必须要设置手动装置吗?

排烟口排烟阀必须要设置手动装置吗?谢谢

请写下您的回答回答

共 1 回答

潘天坤 24-09-18

一个排烟系统仅负担一个防烟分区的情况,一般设置的是常开排烟口,这个时候可以不设置手动开启装置(执行机构)

一个排烟系统负担多个防烟分区情况,一般设置的是常闭排烟口,因为这个情况的常闭排烟口火灾时由火灾自动报警系统联动开启,所以应在现场设置手动开启装置。有时候是常开排烟口配合电动开启阀门,这个是另外的情况就不做讨论


1 0 [回复]举报