消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

厂房内疏散是否考虑设备布置?

根据《建筑防火通用规范》,建筑疏散安全距离是以直线距离为准,不考虑设备。但是当厂房内设备生产线把通往最近的疏散出口的通道堵住,此时疏散指示应该如何设置呢?是不考虑设备指向最近的疏散出口,还是按实际情况,从其它疏散出口疏散呢?

请写下您的回答回答

共 3 回答

磊中 24-09-14

3.7.4 本条规定了不同火灾危险性类别厂房内的最大疏散距离。本条规定的疏散距离均为直线距离,即室内最远点至最近安全出口的直线距离,未考虑因布置设备而产生的阻挡,但有通道连接或墙体遮挡时,要按其中的折线距离计算。

这个是规范条文说明里面的内容,可以参考一下

我个人认为如果疏散通道被挡的话应该还是这个出口,如果利用其它出口的话那么安全出口的疏散宽度就达不到了,真正发生火灾后人员无法安全有效的疏散,应该按照直线距离最近的出口设计合理的路线就可以了

0 0 [回复]举报

qcknh   回复: 磊中24-09-14

感谢解答。但是一般这种车间疏散出口会有好多个,从其它口出去也能满足疏散宽度,就是可能疏散距离会长一些,达不到建筑专业上的疏散距离。第二个,若是我们不考虑疏散通道被挡,那当真正火灾发生时,人员按设计的疏散方向疏散,会发现出口在前方,但是无法过去。这样岂不是错上加错?

0 0 [回复]举报

磊中   回复: qcknh24-09-18

应该测量一下从这个被挡的安全出口到该出口的最远疏散点的步行距离,和这点到旁边的安全出口的步行距离,选一个最近的来设置疏散指示,

按照规范来讲的话是不能占用疏散通道的,设计厂房的时候疏散通道上是没有设备的,现在有了这个设备,并且还没办法移动的话那就只能选择绕过去了,消防检查的话肯定还是不合格的,

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭