你好,最近跟随住建局做全区学校消防检查的时候碰到这么一个问题,就是学校及幼儿园食堂燃料甲醇储罐的设置位置,大多数在厨房屋顶直接露天设置,我也查阅了一些资料,按照GB50016建筑防火规范去讲这个防火间距不足,也有其他资料提到严禁设置在屋顶,但是学校地方有限,无法满足防火间距的要求,我想问在无法改变厨房灶台的使用方式的话怎么做是合理的,最安全的
提 交
共 1 回答
超人也有烦恼 24-09-12
做防火隔断吧,按照液化气那一套解决。独立空间,设泄漏报警,增加个自动切断阀。再加个挡水坎,防止流淌。
0 赞 0 踩 [回复]举报