有没有高手遇到过袋形房间的疏散,能不能帮忙看一下,满不满足疏散要求。

请写下您的回答回答

共 7 回答

我头发贼黑 24-09-07

设自喷不超37.5m的话,满足要求,个人感觉你这不能按照袋型走道那一块计算,可以参考开敞办公厅

0 赞 0 踩 [回复]举报

logical 24-09-07

不能。37.5m还要考虑疏散路径的夹角

1 赞 0 踩 [回复]举报

我头发贼黑   回复: logical24-09-07

说的对,还有个45°角,小于45°角的话就只有20(22)m了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

徐海金   回复: logical24-09-09

45度毕竟是图集上的不是规范。较真起来未必不行

0 赞 0 踩 [回复]举报

磊中 24-09-07

这个要看场所使用性质,具体说一下该场所的建筑类别,

最重要的一个问题是疏散门至最近的安全出口的距离,我大约估计你这个都是满足的

0 赞 0 踩 [回复]举报

磊中 24-09-09

你这个是棋牌室的话就属于歌舞娱乐放映游艺场所

按这个表上的25米加上25%,这个是直线距离的,根据你标注的是够的

1 赞 0 踩 [回复]举报

早安 24-09-09

按棋牌室按其他建筑套。走道没有防火分隔 属于敞开空间。出口夹角小于45°,属于袋型。距离按37.5米算 不够了。疏散距离不能穿越墙体 要算折线。目测最上面房间到出口40米左右。改格局加个回廊吧。
注:出口夹角小于45° 的要求 位于建规图集 敞开空间那部分。

0 赞 0 踩 [回复]举报