自然排烟系统消防联动要求

单层仓库,层高大于9米,一个防火分区划分3个防烟分区,按规范在屋面设置了相应数量的自然排烟天窗,如果防烟分区1着火,消防联动能否将三个防烟分区的天窗全部打开?即:将该防火分区的天窗全部打开。这是否违反GB51251-2017第5.2.4条的要求,该条款是否适用于自然排烟?

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-03-26

设于仓库屋顶的自然排烟窗宜设自动开启装置。按防烟分区开启还是按防火分区开启,暖通专业可以给电气专业提条件,均可以实现。烟规5.2.4是针对机械排烟的,不适合自然排烟。