设备房(风机房、水泵房、配电房等)疏散门一定要往疏散方向开启吗?
提 交
共 3 回答
LHH2737 24-08-16
配电房一定要,GB 50053-2013第6.2.2 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。
其他设备用房我不太清楚是否有相关规定,但也建议向外开启。
2 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 24-08-17
设备房(风机房、水泵房、配电房等)疏散门一定要往疏散方向开启。这样可以确保在紧急情况下人员能够快速疏散
0 赞 0 踩 [回复]举报
布泽德 24-08-17
参考:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门。不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。