老师好,请问是不是只有非承载外墙、非上人屋顶和房间隔墙才允许用夹芯板?
提 交
共 6 回答
阿宸宸宸宸OK 24-08-13
这需要看什么建筑吧,需要几级的耐火等级。对承载能力、耐火稳定性、耐火隔热性有没有要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友70901 24-08-13
不是,看建筑物的本身性质等级,做成隔墙理论上就是需要跟建筑物相应的等级一致;或者超要求
香.香 24-08-13
民用建筑的非承重墙、房间隔墙、屋面板可以用芯材为A 的金属夹心材料,且其耐火极限应符合相应耐火等级。
1 赞 0 踩 [回复]举报
Hhr清风 回复: 香.香24-08-13
是建规上的吗?我找好久都找不到
老李不老 24-08-14
金属夹芯板要求其芯材为不燃材料,且耐火极限分别满足防火规范相对应的要求;民用建筑详见《建筑设计防火规范》5.1.7、5.1.2条;工业建筑详见《建筑设计防火规范》3.2.17、3.2.1条;
Hhr清风 回复: 老李不老24-08-14
谢谢