商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点

住宅建筑下方设置的2层商业服务网点,设置有网吧、儿童教育培训机构,等人员密集场所,且面积大于300平米,是否还能定性为商业服务网点。

请写下您的回答回答

共 8 回答

消防检查 24-07-29

不能。

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 24-07-29

不能


0 赞 0 踩 [回复]举报

强202406   回复: 安洪全24-08-01

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737 24-07-29

单个单元大于300m2就是商业,不属于商业服务网点,而且改变了使用性质,消防设施和疏散楼梯也要满足商业的要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

强202406   回复: LHH273724-08-01

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

花生12138 24-07-31

不能了,商业服务网点要同时满足两个条件,1是必须设置在住宅首层或首层及二层,2是面积不得大于300平。有一个不满足就不算了

0 赞 0 踩 [回复]举报

强202406   回复: 花生1213824-08-01

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

强202406 24-08-01


0 赞 0 踩 [回复]举报