消防问答 > 自喷灭火系统 提问

没吊顶的情况下可以做下喷么

就像图中这样,管子贴着顶板,然后做下喷,这样可以么?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防检查 24-07-29

没有吊顶,规范要求直立安装。

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 24-07-29

第一,规范规定无吊顶场所应采用直立喷头


第二:贴着顶板布置,也不便于后期检修,改造。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-30

是否属于湿式自动喷水灭火系统,按照楼主描述,水管贴梁安装,属于“湿式自动喷水灭火系统不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下”,这种情况应采用直立型洒水喷头,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第6.1.3条规定:
湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头(条文说明提及:第 1 款是指当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件)


0 赞 0 踩 [回复]举报

yizhongdayang 24-07-30

当配水支管布置在板下,且满足喷头溅水盘至顶板的距离,可以做下垂型喷头,参见国标图集《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)P68页图1,如下:

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭