消防问答 > 其他 提问

一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮(两种消防设施界限无墙体分隔),请问合用消防加压泵流量需要叠加吗?

一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮(两种消防设施界限无墙体分隔),请问合用消防加压泵流量需要叠加吗?如果需要叠加,《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.6.1条条文解释的意思是否不需要叠加?麻烦费心指教一下我们。

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-03-24

如果两个系统在火灾时需要同时启动,消防泵合用,流量需要叠加计算。但计算消防水池容积时,二者取大值,不需要叠加。个别地方标准要求计算消防水池容积时也叠加,标准高于国标。

1 赞 0 踩 [回复]举报

lilimin   回复: 刘丽波21-03-25

好的 谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭