请教各位大佬,干式系统或预作用系统的空压机的压力、流量该怎么取
提 交
共 2 回答
消防网友68723 24-07-26
GB5135.14,5.3.2 预作用装置系统侧充气压力范围宜设置为0.03MPa~0.05MPa,即气压维护装置控制的压力范围;利用有压气体启动介质的预作用报警阀组,其系统侧的充气压力范围,应由生产商公布确定,并应符合GB 50084的要求。
1 赞 0 踩 [回复]举报
好难呀 回复: 消防网友6872324-07-30
谢谢