水幕系统的喷水强度

各位朋友好,我请教下一下大家在计算水幕喷水强度时候是怎么计算的,我见过一些设计院是按单个水幕系统所设置的总喷头数量除以开口宽度;例:单个水幕系统设置2排K80的开式喷头,设计压力0.1mpa,每排5个,开口宽度为6m,则理论喷水强度为2*5*80/6=2.33>2L/M*S。我认为这种计算方式是不合理的,它默认两排喷头(甚至还有三排)的喷水量全部分布在一条线上,且并没有考虑单个喷头的保护强度,正如做自喷设计时我们也会复核单个喷头保护面积下的喷水强度,请问大家如何认为呢?

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 26-04-16

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-04-16

水幕系统的设计本质是‌线性布水‌,其喷水强度定义为‌单位宽度上的总流量(L/s·m)‌,‌无需、也不应复核单个喷头的保护面积‌,这跟闭式自动喷水系统是有区别的哦。