消防问答 > 气体灭火 提问

高低压变配电室是否要求设置细水雾或者气体自动灭火系统

根据《建筑设计防火规范》8.3.9的要求,仅要求国家、省级火人口超过100万的城市广播电视发射塔内的变配电室/其他特殊重要设备室需要设置自动灭火系统。那么生产厂房等工业建筑,人员密集场所、旅馆、商店、展览、体育馆等公共建筑内的变配电室是否要安装自动灭火系统

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 24-07-24

您引用的规范条款不当,已被废止:


应该引用:建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.2 建筑中设置的消防设施与器材应与所设置场所的火灾危险性、可燃物的燃烧特性、环境条件、设置场所的面积和空间净高、使用人员特征、防护对象的重要性和防护目标等相适应,满足设置场所灭火、控火、早期报警、防烟、排烟、排热等需要,并应有利于人员安全疏散和消防救援。


8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:     1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;     2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;     3 建筑高度大于100m的住宅建筑;     4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;     5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;    6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;     7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;     8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;     9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;     10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;     11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。


虽然8.1.9没有明确要求,但有8.1.2条款兜底,大概率在建筑使用阶段的防火检查中可能会被主张需要设自灭,但具体设那种自灭就看甲方怎么考虑了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 24-07-24

GB50229,有规定

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭