消防问答 > 安全疏散 提问

高层公共建筑(超50m)部分楼梯只上到多层(24m以下)要按高层楼梯前室加压来设计吗

高层公共建筑(超50m)部分楼梯只上到多层(24m以下)要按高层楼梯前室加压来设计吗

请写下您的回答回答

共 7 回答

缱绻一夏 24-07-16

不需要,看系统负担的高度

0 赞 0 踩 [回复]举报

whl0079   回复: 缱绻一夏24-07-16

有没有规范依据呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防检查 24-07-16

裙房部分有防火墙和高层完全分隔,裙房部分的疏散设施按照单多层设置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

whl0079   回复: 消防检查24-07-16

不是裙房呢,高层主体投影下的二三层

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防检查   回复: whl007924-07-16

与高层部分贯通的疏散设施按照高层设计;与高层楼梯不共用的多层部分的疏散楼梯间或疏散楼梯间及其前室,可采取自然通风或机械加压。

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 24-07-16

贯通的话,需要防烟设施

0 赞 0 踩 [回复]举报

phone0224 24-07-17

消防设计首先是定义楼的消防属性,然后各种消防设施的属性去和整个楼去配合。你整个楼是一类高,楼里面的所有消防设施都需要按照一类高来设计。裙房满足一定条件可单论。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭