消防问答 > 火灾自动报警 提问

消防电话的设置

6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
    1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。



条文中“配变电室”的范围是什么?是不是所有的都要设置消防电话分机?谢谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 24-06-24

就是配电室和变电室需要设消防专用电话分机

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-24

配电室相关基本都属于,户内配电间(非存放变压器的配电室、变电所等区域)有时候可以放宽不做要求

一般配电室需要设置消防电话分机,除非设计明确该场所无人值班


0 赞 0 踩 [回复]举报

黄-江西省景德镇市 24-06-24

只要是高、低压变配电室都要设置消防电话分机,不包含防火分区和楼层的配电间、强电(井)间。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭