细水雾系统有自己的细水雾喷头,但是细水雾系统用水喷雾系统的喷雾喷头是不是不行?达不到要求?有没有规范说细水雾系统的专用喷头要求的
提 交
共 3 回答
香.香 24-06-24
水喷雾是开式系统,细水雾有开式、有闭式。它们不是一样的系统,且它们两者之间对喷头的工作压力要求是不一样的,水喷雾用于灭火时不小于0.35Mpa,冷却不小于0.15Mpa,而细水雾不小于1.2Mpa。另外两者对水质的要求也不一样,细水雾要求更严,因为细水雾的碰头孔径很小,规范要求不大于0.8哈。还有细水雾对喷头的材质要求也更严,价格也不同。所以你说能不能用水喷雾喷头来代替细水雾喷头
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 24-06-24
应该是不行,首先两个系统各自的工作压力不同,且不同的喷头雾化的原理也不相同,使用性能未必全面覆盖。
消防网友78630 24-06-25
细水雾喷头,与水雾喷头,不是一个东西,肯定不能互用的