消防问答 > 火灾自动报警 提问

电线电缆设计规范

自动报警规范是否强调必须使用燃烧性能为不低于B2级电线电缆?依据在哪?

请写下您的回答回答

共 4 回答

潘天坤 24-06-24

1、火灾自动报警系统施工及验收规范无此方面内容

2、火灾自动报警设计规范要求的是:火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆;报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆,未提及燃烧性能B2内容

3、民用建筑电气设计标准有一些相关内容,但是又一些前提条件,例如在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.8.4条规定:

消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:
    1 在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《 电缆及光缆燃烧性能分级 》GB 31247的规定。
    2 消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵及建筑高度超过100m民用建筑的疏散照明系统和防排烟系统的供电干线,其电能传输质量在火灾延续时间内应保证消防设备可靠运行。
    3 高层建筑的消防垂直配电干线计算电流在400A及以上时,宜采用耐火母线槽供电。
    4 消防用电设备火灾时持续运行的时间应符合国家现行有关标准的规定。
    5 为多台防火卷帘、疏散照明配电箱等消防负荷采用树干式供电时,宜选择预分支耐火电缆和分支矿物绝缘电缆。
    6 超高层建筑避难层(间)与消控中心的通信线路、消防广播线路、监控摄像的视频和音频线路应采用耐火电线或耐火电缆。
    7 当建筑物内设有总变电所和分变电所时,总变电所至分变电所的35KV、20KV 或10KV的电缆应采用耐火电缆和矿物绝缘电缆。
    8 消防负荷的应急电源采用10KV柴油发电机组时,其输出的配电线路应采用耐压不低于10KV 的耐火电缆和矿物绝缘电缆。
    9 电压等级超过交流50V以上的消防配电线路在吊顶内或室内接驳时,应采用防火防水接线盒,不应采用普通接线盒接线。

0 0 [回复]举报

香.香 24-06-24

《消防设施通用规范》第12条

0 0 [回复]举报

安洪全 24-06-24

消防设施通用规范 GB55036-2022


12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。


条文说明:

12.0.16 本条规定了火灾自动报警系统的供电线路、控制线路及传输线路选型的基本要求。系统线路的选型是系统布线设计的关键环节,线路的防火性能直接影响系统在火灾工况下的安全性和运行可靠性。系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾时继续工作,应具有相应的耐火性能,其他传输线路等要求具有一定的阻燃性,以避免在火灾中发生延燃。

0 0 [回复]举报

一枝花 24-06-24

GB55036-2022第12章

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭