6.0.4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。
对于IG541是不是因密度小,排风口的位置布置不能只在房间下部
提 交
共 2 回答
黄-江西省景德镇市 24-06-20
混合气体释放后会迅速充满整个空间排出空气达到淹没效果,即便有部分空气无法被排出并与IG541气体混合,那么这种混合气体中的含氧量远低于15%,正常态下的空气中氧气含量为21%,当氧气浓度≤15%就无法发生燃烧,达到低氧状态下的窒息效果。七氟丙烷气体也有同样的灭火原理,基本都是通过灭火气体的物理和化学性质达到抑制燃烧的目的。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最帅游客 24-06-20
一,IG541是一种混合气体,只是综合起来密度大于空气,并不是每种组成气体都大于空气,所以不排风靠自然下沉的方法不行,即便可以,下沉时间也是个问题。
二,对于541的排风口位置,设在下部就可以了。因为比空气轻的氮气,可以从泄压口等排出。