消防问答 > 气体灭火 提问

七氟丙烷气体灭火系统喷嘴处的气体流速范围大约是多少?

七氟丙烷气体灭火系统喷嘴处的气流速度范围大约是多少?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS专家-DL 25-04-03

提供一个估算的计算思路供您参考:

  • 质量流量‌:×喷孔面积(kg/s);
  • 体积流量‌:质量流量 ÷ 气态密度(m³/s);
  • 流速‌:体积流量 ÷ 喷孔截面积(m/s)。

例如,若 =0.05kg/(scdotpcm²),喷孔面积10cm²,则:

  • 质量流量=0.05×10=0.5kg/s;
  • 体积流量=0.5÷7.3≈0.0685m³/s;
  • 流速=0.0685÷(10×10⁻⁴)=68.5m/s‌;
  • 再考虑摩擦阻力等修正因素,一般七氟丙烷喷嘴处气体流速通常在 ‌30-60m/s‌ 范围内,具体数值受压力等级、喷孔设计及环境温度影响‌。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭