喷淋配水管入口的压力有没有最小数值?

8.0.7 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。

请问有没有最小压力?


请写下您的回答回答

共 6 回答

黄辉 21-03-12

自动喷水灭火系统设计规范


5 设计基本参数

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小陈   回复: 黄辉21-03-12

请问末端是不小于0.05MPa,那各配水管入口的压力没有确定数值就是不大于0.4MPa然后保证末端不小于0.05MPa就可以了是嘛?


0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼   回复: 消防小陈21-03-15

不宜 大于0.4

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 21-03-12

静压压力>0.1MPa  有稳压泵>0.15MPa    工作压力>0.05MPa

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小陈   回复: 南明离火21-03-12

兄弟  你这是规范哪  我怎么没找到


0 赞 0 踩 [回复]举报

窝窝头 21-03-13

最末端0.05,根据管网长度计算沿程损失和水头损失反推出管网的入口压力。所以最小值应该是计算出能满足上面三个只想加的最小数

0 赞 0 踩 [回复]举报