各位大神:灭火器配备查了规范只说明了每个点的配备数量,具体没有说明配多少公斤的灭火器?这方面有相关要求吗?请指教,谢谢
提 交
共 2 回答
消防网友39206 24-06-09
应按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2条灭火器的最低配置基准,来选择具体配多少公斤的灭火器。比如:严重危险级场所,需要满足3A的单具灭火器最小配置灭火级别,按照该规范附录A可知,对于ABC类干粉灭火器,至少要达到5kg方可满足要求,其他以此类推。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-06-16
严重危险级、中危险级、轻危险级场所灭火器的最低配置基准:单具灭火器最小配置灭火器级别分别为3A(89B)、2A(55B)、1A(21B)。
建筑灭火器配置场所的危险等级可以参考规范附录的例子