对于高大空间的气体灭火系统,也要做到全室淹没吗?还是只需根据需求淹没建筑下部
提 交
共 2 回答
黄辉 24-06-04
2.1.2 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system 在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
从定义可知,需要整个防护区都充满灭火剂,不能只淹没下面。
气体灭火剂具有弥散性,喷出后会扩散至整个防护区,如果只要求淹没下部,会导致防护区灭火剂量减少,防护区达不到灭火浓度,导致灭火失败。
0 赞 0 踩 [回复]举报
我头发贼黑 24-06-04
3.2.4 防护区划分应符合下列规定: 1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;