图中用红色框柱的地方要设置280度排烟防火阀?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-03-12

 如您上传的是排烟管道,红框的部位如果不是防火分区处,仅为防烟分区,根据《烟规》4.4.10不需要加排烟防火阀。另外,图中防烟分区支管应为排烟防火阀+排烟阀+常开的风口,或者排烟防火阀+常闭的排烟口。而不是280电动防火阀。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳光哥哥 21-03-15

是的:图纸所标明的两侧都需要设置!

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-01

需要看穿越墙体是否为防火隔墙,是否为重要区域,常见就是对比此墙体是否有开设防火门,如果有防火门一般会认为是重要区域而设置排烟防火阀,当然这个不属于排烟防火阀的设防要求

0 赞 0 踩 [回复]举报