消防问答 > 自喷灭火系统 提问

请教一下高位水箱问题

高位水箱设于屋面,最不利点消火栓压力不小于0.07MPa,是否还需要设置稳压设施?

请写下您的回答回答

共 7 回答

安洪全 24-05-28

看建筑规模和建筑性质

0 赞 0 踩 [回复]举报

途安008 24-05-28

需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防检查 24-05-28

最不利点静压满足要求就可以不设增稳压设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 24-05-28

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
    1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
    2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
    3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;
    4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
    5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

2 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-05-28

 那就不用了

0 赞 0 踩 [回复]举报

代号风筝 24-05-28

1 赞 0 踩 [回复]举报

倜圳 24-05-28

看建筑性质

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭