酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?

酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?

请写下您的回答回答

共 5 回答

南明离火 24-05-28

不用

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 24-05-28

非必须

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:    

1 甲、乙类生产场所;    

2 甲、乙类物质的储存场所;   

3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;    

4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;    

5 疏散楼梯间及其前室的门;    

6 室内通向室外疏散楼梯的门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

Madapple   回复: 安洪全24-05-29

明白了,谢谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防检查 24-05-28

不是必须

0 赞 0 踩 [回复]举报

phone0224 24-05-28

不用

0 赞 0 踩 [回复]举报