消防问答 > 火灾自动报警 提问

一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?

请写下您的回答回答

共 13 回答

小马 21-03-03

做过几个ktv,验收没有提这样的问题,不过我都做的多层里的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

da_n_d   回复: 小马21-03-03

规范规定设置消防控制室的建筑就要设置防火门监控来着。

0 赞 1 踩 [回复]举报

大案 21-03-03

建规5.4.9条规定了KTV的每个厅室都要做乙级防火门,5.4.9条的条文说明中解释到厅室指每个包厢,“这些房间是独立的防火分隔单元”,所以这个防火门是防火分隔单元上的门,为了保证防火单元在火灾是发挥作用,这个防火门应该是在火灾时能够自动关闭的防火门。查建规6.5.1条,“常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈功能”

2 赞 0 踩 [回复]举报

星際難民 21-03-03

包厢门不需要 

1 赞 0 踩 [回复]举报

窝窝头 21-03-08

规范写的是疏散通道上的防火门啊!!!你有见建筑设备房防火门设置防火门监控么???KTV包厢也一样不需要。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小能手 21-07-06

只有疏散通道通向安全区的门需要设监控,疏散通道左右两侧的防火门不需要设监控。

0 赞 0 踩 [回复]举报

tjxf888888 21-11-11

《建规》6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:     1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。


防火门监控系统设置与否应以《建规》为依据。不能依据火规,如何设置才能依据火规,如果建筑中无常开防火门,均为常闭防火门,可以不设置防火门监控系统——参考公安部回复意见

0 赞 0 踩 [回复]举报

乌伤浪人 22-04-15

首先要理解规范是不是需要设置防火门监控系统,是否要求设置什么样的消防设施,由建规来规定;其次,才是如何设置的问题。现在有一种不良的倾向,设计院怕承担责任,不该设置防火门监控系统的项目也设计了防火门监控系统。还有一种错误理解,以消防控制室应具备的功能规定来反推需要设置防火门监控系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 22-06-30

不需要,保持常闭即可。实际运行中,包间门也是这样保持的,谁会开着门唱歌。呵呵 

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-06-30

不需要,现实验收中也不要求。规范只是要求疏散通道上的防火门要设置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-07

你不都是常闭防火门吧。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-28

不用。

0 赞 0 踩 [回复]举报