气灭房间长时间进去,如果不打手动,多长时间会报警?
提 交
全部回答
通辽反贼 24-04-24
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
4.4.2
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。
0 赞 0 踩 [回复]举报
南明离火 24-04-24
没火情不会报警
黄辉 24-04-25
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
1、 根据规范要求,并不是所有的防护区都需要在人员进入时设置为手动控制方式;
2、即使要求人员进入时设置为手动控制方式的防护区,如果进入防护区,不设置为手动控制方式,只要没有火灾发生,也不会报警。