消防问答 > 气体灭火 提问

气体灭火系统手动启动方式

黄辉专家您好:

       关于气体灭火系统的手动启动方式,麻烦您有空了看一下哈,我们单位安装了一套组合分配式的七氟丙烷系统,技术人员说手动启动方式是打开着火的选择阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统,我知道的另外一种手动启动方式是打开着火的选择阀,打开气瓶的手动启动阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统,请问专家哪个谁说的对?如果都不恰当应该这样做啊?

请写下您的回答回答

共 3 回答

黄辉 24-04-22

您好!

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第5.0.2的规定: 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

自动控制:指气体灭火报警控制器接受探测器、手动报警按钮等的报警信号,达到启动逻辑后,自动发出启动信号给驱动瓶组电磁型驱动装置,电磁型驱动装置动作后,驱动气体瓶组内的氮气开启对应防护区的选择阀,然后再开启对应的灭火剂瓶组,实现自动启动气体灭火系统的控制方式;


手动控制:指气体灭火报警控制器接受探测器、手动报警按钮等的报警信号,但不启动气体灭火系统,需要人员判断是否有火灾,再按下气体灭火报警控制器上对应防护区的启动按钮或者防护区门外的紧急启动按钮,气体灭火控制器接收到启动按钮的信号后,再发出启动信号给驱动瓶组电磁型驱动装置,电磁型驱动装置动作后,驱动气体瓶组内的氮气开启对应防护区的选择阀,然后再开启对应的灭火剂瓶组,启动气体灭火系统的控制方式;


机械应急操作:一般是在自动控制、手动控制失效的情况下,人为开启对应防护区的选择阀,再按下防护区对应的驱动气体瓶组电磁型驱动装置上的机械应急启动手柄,开启灭火剂瓶组,驱动气体开启对应的灭火剂瓶组,实现灭火的方式。


根据描述:“打开着火的选择阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统”的方式,应该是机械应急操作方式。

4 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友346   回复: 黄辉24-04-25

谢谢专家的回复

1 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-04-22

第一种就行了 ,驱动气瓶开了就冲开对应的气瓶了

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭