消防问答 > 自喷灭火系统 提问

预作用泡沫雨淋系统

老师您好!我们公司新安装的,预作用泡沫雨淋系统。(系统组件主要由一个雨淋阀、一个预作用报警阀,一个泡沫混合装置储罐组成,预作用报警阀没有设计充气装置)。


目前,施工单位,设计单位都说不明白系统正常伺应状态应该是什么样的。


系统应用场景是丙类的非水溶性液体仓库。我们自己研究讨论的问题是:“系统侧平时要不要充”。得出以下两种结果:第一种,如果充水,一但发生火灾刚开始灭火喷洒的肯定是水,水对非水溶性液体火灾基本无效。等泡沫混合液喷出来时,水可能已经导致流淌火灾变大。第二种,符合设计文件要求,着火后先喷泡沫灭火,且喷射时间不少于10分钟,在喷水冷却。如果看设计文件,我们理解的是系统侧平时不能有水,保持空管。着火后2点联动喷淋系统启动,系统侧即时充满泡沫混合液,等喷头烧破后开始自动喷洒混合液。这样逻辑感觉很合理,但我们在考虑如果探测器误报,系统内充泡沫混合液就太浪费,泡沫混合液排放后处理也麻烦。


综上所述,请教老师,我们的预作用雨淋泡沫系统怎样设置系统工作原理或伺应状态比较合理合规。

请写下您的回答回答

共 2 回答

皮皮兄 24-04-20

个人见解:1、既然为预作用系统,平常管道内不充液体,靠火报系统联动开启预作用阀组灭火;

                 2、预作用系统误动作几率较小,一般来说是两个信号才能联动开启;

                 3、从可靠性来讲,湿式系统远比预作用可靠,我做过类似的项目,甲类车间(使用介质主要为乙醇)采用的泡沫水喷淋系统,湿式系统+泡沫混合装置储罐组成。

2 赞 0 踩 [回复]举报

泯灭的心 24-04-20

泡沫水喷淋系统,泡沫罐会有个进口和出口,进口设置电磁阀一般会和供水侧管网直接连接,联动时是打开此电磁阀让水进入泡沫罐将内部泡沫液压出罐子从出口进入比例混合器,然后进入系统侧,所以对于预作用系统来说的流淌火的可能性不大。

你所说的误动作,可以使用双连锁预作用,需要低气压报警与火警信号才可以联动打开报警阀,这样误动作的可能性很低,但需要管网充气,泡沫罐上的电磁阀动作条件可以通过编程让低气压报警信号参与,这样相对来说更稳定些


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭