只看到了高位消防水箱的溢流管管径要求,好像没看到消防水池的
提 交
共 2 回答
安洪全 24-04-19
要求一致
0 赞 0 踩 [回复]举报
资源网小助理 24-04-19
参考水箱:溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍