《消防设施通用规范》中,8.0.1 全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所。为什么全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所,而七氟丙烷、IG541却没提及?
提 交
全部回答
通辽反贼 24-04-17
条文说明:8.0.1 全淹没二氧化碳灭火系统的灭火浓度高,一旦喷放可能导致停留在防护区内的人员发生窒息和伤亡事故。本条规定是全淹没二氧化碳灭火系统应用的安全性要求。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防小萌新 回复: 通辽反贼24-04-18
也就是说IG541和七氟丙烷灭火浓度没有二氧化碳那么高,危险没那么大是吗
南明离火 24-04-17
七氟丙烷 和IG541 有 无毒性反应浓度、有毒性反应浓度 的概念
消防小萌新 回复: 南明离火24-04-18
请老师深说一下,我没太理解,谢谢
南明离火 回复: 消防小萌新24-04-19
应该是浓度的关系,二氧化碳浓度太低无法灭火,但是人已经不行了。七氟丙烷浓度应该允许较高
消防小萌新 回复: 南明离火24-04-21
谢谢老师
给排水小学徒 24-04-19
全淹没二氧化碳,容易造成人员窒息。七氟丙烷、IG541、IG100无上述问题。七氟丙烷属于低毒、低污染,管道长度和选择阀受保护房间大小影响较大。IG541无上述问题但价格较贵。IG100内无co2,二氧化碳能刺激人体呼吸加速,使人体吸入CO、SO2等更多燃烧产更多燃烧产物。同时定期维保更换,不满足碳中和碳达峰要求,且用水冲洗会产生碳酸。所以从优到劣依次是IG100、IG541、七氟丙烷
消防小萌新 回复: 给排水小学徒24-04-21
谢谢老师,您的解答非常专业,受教了