电动车充电棚设置自喷是下喷吗?

电动车充电棚要安装下喷还是上喷,看到有案例装的下喷带挡水板的。电动车充电棚属于什么危险等级场所

请写下您的回答回答

共 5 回答

安洪全 24-04-09

上、下喷都可以,处于储烟仓内就行,当然最好是上喷

现在有很多人把挡水板当集热罩使用。布自喷的间距按中危险I级考虑


1 赞 0 踩 [回复]举报

阿龙   回复: 安洪全24-07-09

请教大佬这个是什么规范

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全   回复: 阿龙24-07-10

一个地方标准,也是在“消防资源网”上看到的,忘了是那个地方的了。



我又在网上找了一下,希望对您有帮助






规范中关于危险等级的条文:

1 赞 0 踩 [回复]举报

阿龙   回复: 安洪全24-07-24

谢谢了!

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-04-09

应该装上喷,喷淋布水大部分向下喷洒

0 赞 0 踩 [回复]举报