请问一下大家,有没有规范里说明层高多少米就不能设置柜式七氟丙烷了
提 交
共 2 回答
一半一半 24-04-07
防护区的面积不宜大于500m2,容积不宜大于1600m3;柜式七氟丙烷气体灭火装置主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文库资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。没有具体的空间高度要求
2 赞 0 踩 [回复]举报
Designer 24-04-08
没有,但有防护区体积要求
1 赞 0 踩 [回复]举报