消防问答 > 自喷灭火系统 提问

7层防火分区的末端试水开启,但是2-6层的水流指示器均动作,是什么原因呢?

7层防火分区的末端试水开启,但是2-6层的水流指示器均动作,是什么原因呢?

请写下您的回答回答

共 7 回答

一半一半 24-04-07

水流波动的可能性大些,调一下水流指示器灵敏度试试

0 赞 0 踩 [回复]举报

阿龙 24-04-07

2-7层应该都是一个报警阀组吧,7层末端开了报警阀阀瓣被冲开,报警阀下腔的带压水过去会形成一点水流波动,正常情况下没什么影响,如果很介意的话可以调节一下2-6层水流指示器的灵敏度。

0 赞 0 踩 [回复]举报

漂移   回复: 阿龙24-04-17

水流指示器可以调灵敏度?怎么调呀?

0 赞 0 踩 [回复]举报

阿龙   回复: 漂移24-06-21

水流指示器可以调节松紧来调节灵敏度的,如果太灵敏了可以调紧一点。

0 赞 0 踩 [回复]举报

667248 24-04-07

查看一下设计图实际安装。

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼 24-04-08

1、2-7层的喷淋是同一湿报阀管控的情况下,此类情况属于正常现象。

2、2-7层的喷淋不是同一湿报阀管控的情况下,此情况大概率是湿报阀坏了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

蛙 24-04-10

这种情况非常少见,有没可能各层的水流指示器安装方向反了?

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭