消防问答 > 防烟排烟 提问

单个排烟系统带两个分区,单个分区风管风速超规范要求

一个排烟系统带两个防烟分区,风机是按两个防烟分区的风量之和选择的,那如果一个防烟分区着火,风机开始运行,这段风管的风速不是会超20m/s吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

黄-江西省景德镇市 24-06-03

风管不是固定某个规格的,是要经过计算确定的,风速超过20米,可以增大风管的截面积。排烟口也一样,风速超过10米可以改大风口面积以达到降低风速,需计算确定。

1 0 [回复]举报

冼锟 24-06-20

主风管需要满足总风量的风速要求,支管只需满足此防烟分区的风量的风速即可。

0 0 [回复]举报