请问一下吊顶型喷头设置问题

吊顶型喷头设置在高差不一有造型的吊顶上时,是否还需要考虑喷头间距不应小于1.8米

请写下您的回答回答

共 5 回答

南明离火 24-03-08

喷头间距是不大于吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

WeiHL   回复: 南明离火24-03-11

1 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 南明离火24-03-11

学习了

0 赞 0 踩 [回复]举报

小消 24-03-09

需要考虑

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全 24-03-11

应该考虑,造型可能会影响布水曲线,如果造型遮挡了喷头布水,应该适当缩减间距,如果造型没有遮挡布水的话,则可视为同一平面。

0 赞 0 踩 [回复]举报