低于2.2m的净高空间需要装挡烟垂壁吗

低于2.2m的净高空间需要装挡烟垂壁吗

请写下您的回答回答

共 6 回答

安洪全 24-03-04

需要,就知道净空高度大于9米的防烟分区之间可以不设挡烟设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-03-04

装电动的吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友30896 24-03-05

只要超过防烟分区就应该设,9米以上就不用划分不防烟分区了

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-17

空间净高2.2米场所,如果还划分了防烟分区,怎么做都有点问题

自然排烟储烟仓厚度有空间净高20%并且不小于500毫米要求,挡烟垂壁下的净高只有1.7米了,即使做了活动挡烟垂壁,还是无法满足疏散要求

划分了防烟分区,就得设置挡烟垂壁,建议采用挡烟垂壁,至于无法满足疏散净高就没办法解决

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学徒   回复: 潘天坤24-07-02

好的,谢谢


0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 消防学徒24-07-02

以后像这种安装完吊顶之后空间净高比较低的区域,能否建议现场使用通透性大于25%的格栅类吊顶,这种情况挡烟垂壁可以设置在吊顶内

0 赞 0 踩 [回复]举报