有个北京的影院项目,空间净高9.7-13m,排烟风机设计风量14万,施工的说没有这么大的风机,可不可以将一台风机拆成两台风机带一根主管,两台风机同启停;
影院影厅门是甲级防火门,不超500平米要设补风吗
提 交
共 5 回答
@mad 24-01-31
可以并联两台小风量的风机,但并联后的实际总风量会变小。所以不是两台7万风量的风机并联,还要选风量大一点的。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 24-02-01
可以,但是要核算叠加参数,
邦哥 24-02-01
如果目前一台风机无法满足设计要求,个人认为可以两台风机共同工作。有三点注意:1、两台风机需要同时启动,时间差不可太大;2、两台风机要求统一规格;3、两风机共同作用后的各个参数需要计算得出,不可简单叠加。
北洼 24-02-01
需要补风,因为影院影厅门是甲级防火门,属密闭空间,参浙江消防技术指南
潘天坤 24-06-17
共用主管的话,风管截面会不会太大了,按照14万风量计算
一般取同型号风机
GB51251烟规没有小于500平方米房间的补风要求,从规范来说该影院不需要补风
当然也得参考地区技术文件,看看有没有另作要求