【图】消防泵吸水管有问题吗?

请写下您的回答回答

共 9 回答

托马斯 26-02-03

螺栓不应朝向橡胶接头,防止震动时造成磨损。

消防泵进口宜设置真空压力表。

进口应设置大小头管顶平接。

5 赞 0 踩 [回复]举报

scool 26-02-03

7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;

0 赞 0 踩 [回复]举报

懒得说 26-02-03

0 赞 0 踩 [回复]举报

chowah 26-02-03

没有采用偏心异径管平顶连接,容易产生气蚀作用,损坏泵轴。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 26-02-03

个人意见,仅供参考:

为避免管道积存气泡,进入水泵吸水口附近的管道管顶应平接;

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹 26-02-03

没有顶平接

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-02-10

吸水管偏心异径管顶平接

0 赞 0 踩 [回复]举报

老王 26-02-10

加一条,接地没有跨接软连接

外楼螺纹长度偏长


1 赞 0 踩 [回复]举报

吴晨 26-02-11

偏心异径+管顶平接

1 赞 0 踩 [回复]举报