消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟风管可否骑墙设置,具体有何条款规定?

在一装修改造工程中,由于现场条件限制,加装的排烟风管未设置在公区走道吊顶之上,而是沿走道一侧墙体,骑墙设置(在墙体顶部与楼板之间,墙体未到顶,)

如此设置感觉不妥,其破坏了防烟分区墙体的完整性,但是又无具体条款限制。


是否有条款限制?或者可以允许其如此设置。


如果场所为歌舞娱乐场所又如何?

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-02-01

如建筑专业确实定性为疏散走道,疏散走道两侧墙体有耐火极限要求。

 如果建筑专业没有定性为疏散走道,仅为房间内隔断可以不到顶,留够距离,保证烟气流通,两侧可为一个防烟分区;如一侧一个防烟分区,此处应设置挡烟垂壁。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭