对于消防车取水高度的要求,高海拔地区是否需要考虑海拔影响?若需考虑,怎么计算取水高度?
提 交
全部回答
陈泽平 24-01-16
消防水池取水口设计-若干问题详解https://b.1190119.com/m/article-7411.htm
2 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友32804 24-01-17
消防车的取水高度,与大气压、最高环境温度下的饱和蒸气压、必须汽蚀余量、管路损失等相关,通常情况下消防车的取水高度计算如下:
1.大气压力不小于10m水柱的地区,最大吸水高度可按6m取值。
2.大气压力小于10m的地区,最大吸水高度为大气压(m水柱)-4m确定。
1 赞 0 踩 [回复]举报