高层住宅的裙房内设置网吧需要设喷淋吗

高层住宅的裙房内设置网吧需要设喷淋吗?


按照火通规8.1.9

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

裙房与主楼做好防火分隔后,裙房还算是在高层建筑内吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

King_pzlo 24-01-17

裙房设置防火墙分隔后,防火分区、防火间距、疏散楼梯形式、百人宽度和疏散距离 这四项可以独立。但消防设施应按照整体建筑高度来确定。

1 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: King_pzlo24-01-17

高层住宅的裙房内设置网吧需要设喷淋吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

King_pzlo   回复: 阳明心24-01-17

主体建筑属于高层,歌舞娱乐场所就需要设置自动喷水灭火系统

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62117 24-01-22

你这个楼是商业服务网点还是住宅、公共建筑合建。商业服务网点肯定按高层来;住宅、公共建筑合建建筑分类网站有一篇文章可供参考https://b.1190119.com/article-3545.htm,但具体还是建议问当地审图和主管部门

0 赞 0 踩 [回复]举报