防排烟套管,根据规范理解。防排烟风管只要是在一个防火分区内穿墙,就不需要套管吗?现实中基本每个机房出来都做了套管

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 24-01-09

1、机房 墙也是防火隔墙啊,当然需要套管的;2、需要保温隔热的风管穿越任何封闭墙体也是要加套管的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-16

风机房墙体有2小时耐火极限要求,地下室区域风管穿越此类墙体应按规范要求设置套管。

0 赞 0 踩 [回复]举报