光束感烟的产品规范过时了,我可以这么理解吗

光束感烟的产品规范14003和166矛盾,我可以这么理解吗?请指教

规范1、线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005

A.2.4 测量响应阈值 A.2.4.1 放置一减光0.9dB的滤光片在光路中并尽可能靠近接收器(以减少滤光片内的散射影响)。如果30s内探测器发出火灾报警信号,记录其减光值小于1.0dB,结束试验。

规范2、火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019

4.3.6  应采用减光率为0.9dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号;  


前者说0.9的滤光片要报火警;后者说0.9不应报火警

请写下您的回答回答

共 1 回答

sail 26-09-02

不对。

0 0 [回复]举报