子母式防火门,子门是否需要设置闭门器?
提 交
共 3 回答
bofengs 23-12-25
需要,还需要设置顺序器。《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 (GB50877-2014)5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 23-12-26
参考:子母式防火门-应用误区, - https://b.1190119.com/article-153.htm
小阳仔 23-12-26
子门不需要设置闭门器,只需母门进行设置即可