消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

请问应急照明和疏散指示系统里面应急照明集中电源和应急照明配电箱能同时出现吗?

请问应急照明和疏散指示系统里面应急照明集中电源和应急照明配电箱能同时出现吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

思乡 23-12-22

当然能哦     集中电源非集中控制系统中采用B型应急灯具时就同时出现了

0 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: 思乡23-12-25

谢谢您

0 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: 思乡23-12-27

老师,能解析一下吗?我现场经验严重不足,谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

思乡   回复: 一笑而过123-12-27

有个错误    不好意思    正确的是:集中控制集中电源系统中 都是的,根据如下:  

5.4.6 根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定:
    1 应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,显示启动时间;
    2 系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式,灯具光源应急点亮的响应时间应符合本标准第3.2.3条的规定;
    3 B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;
    4 A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。

0 赞 0 踩 [回复]举报

亚诺尔聋德 24-01-16

不能。

GB51309-2018-2.0.6应急照明配电箱:为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。

2.0.8应急照明集中电源:由蓄电池储能,为集中电源型消防应急灯具供电的电源装置。

再参考图集19D702-7,这两类属于应急照明与疏散指示系统的两种形式。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭